PLC hỗ trợ Modbus TCP/IP sử dụng 1-based address. Nếu trên ClearSCADA sử dụng 0-start register thì đối với thanh ghi 40342 trên PLC tương ứng với Data Address của Modbus Scanner/Modbus Point

18/20

PLC hỗ trợ Modbus TCP/IP sử dụng 1-based address. Nếu trên ClearSCADA sử dụng 0-start register thì đối với thanh ghi 40342 trên PLC tương ứng với Data Address của Modbus Scanner/Modbus Point trong ClearSCADA phải khai báo là:

341

342

343

344

Giải thích

Chọn đáp án A.